      编码器用来实现检测外围设备电机的转速、位置等功能,但是一旦出现编码器损坏,在有些情况下不易拆卸的时候怎么去解决呢?今天通过下面几位同学的对话,我们或许可以想到办法:凉月满天  永远爱你  荣波  萬


在开始看下面内容之前,有必要听这首歌,我相信遇到任何问题我们都能找到解决问题的方法:



凉月满天:
还是不知道你们什么工艺 能装接近开关和检测板不?我有个非常规的办法

永远爱你 :
说说看

凉月满天
要是可以的话 你可以把接近开关当编码器用 转1圈 导通1次 给PLC发送脉冲

凉月满天  :
我们公司有太设备 转速大概在14/S左右 编码器坏了 拆太麻烦 我就给这么搞的。。。

凉月满天  :
说白了 把接近开关当脉冲的来用了

凉月满天  :
你们要检测精度要求没那么高的话 可以试试 1S采样1次 看转数就知道了

荣波  :
我们也是用接近开关

永远爱你  :
不行啊1S要转30以上

永远爱你  :
一般的反应太慢

凉月满天
那你还是乖乖的接编码器吧。。。或者陈老师晚上讲课的时候,你问问陈老师 他可能会知道其他方法

永远爱你  :
好吧

萬 :
接上编码器不复杂吧

凉月满天  :
@萬 万工 我刚百度了下 网上说接近开关的响应频率说500Hz 高端的有800Hz 是不是就是说1s可以通断500次啊?是的话 那不是应该可以用吗

萬 :
如果你的工艺支持的话,当然可以了

凉月满天  :
肉眼看不出来啊 你用PLC的高速计数器看看

凉月满天  :
看看有没有计数
只要是转的地方 都可以

凉月满天  :
例如精度是1000的 那编码器转1圈就是1000个脉冲 PLC的计数器就计1000

凉月满天  :
所以你用计数值除以精度 就是圈数 再根据时间就能换算速度


   通过上面的话,不同情况下不见得要用常规方法解决问题,当有疑虑的时候,可以相互之间多沟通,并且有条件的朋友实际去动手实验,会有意想不到的效果。