找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
查看: 13269|回复: 26

【基础】11、定时器和计数器的认识及使用

[复制链接]
发表于 2017-7-3 16:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器、计数器是我们接触逻辑控制中很重要的环节,在很多程序中都有用到,要想真正学好编程,这一步务必掌握
学习参考资料:
   1、什么叫做定时器?
   2、什么叫做计数器?
可能我们不知道从何学起,也不知道到底掌握的怎么样,先看看下面作业我们都会不会

1、定时器T12 K80其定时时间为_______秒,定时器T235 K50其定时时间为________秒

2、想利用定时器延长时间为10.52秒,试选择定时器,并写出它的设定值。

3、看程序ldp  m8013   
                out  c0 k10
     表示什么意思?  

4、详细叙述定时器和计数器的复位方式

5、一台电动机要求运行20S后停止5S,再运行20S,如此重复5次,试编写出梯形图程序,并采用手中设备演示

请童鞋们在下面回复作业
计数器, 定时器

回复

使用道具 举报

0

主题

53

回帖

447

积分

VIP会员

积分
447
发表于 2017-7-12 21:36:42 | 显示全部楼层
1、定时器T12 K80其定时时间为_8s_秒,定时器T235 K50其定时时间为_0.5_秒;
2、T235 K1052;
3、C0是16位计数器,C0计数器累计到十进制10时,开始输出,---ldp  m8013  不太清楚咋用???
4.开关量+RST+指定的计数、计时器

点评

可以,M8013是1S震荡周期动作的,就每一秒都会接通断开一次  发表于 2017-7-13 10:02
回复

使用道具 举报

0

主题

23

回帖

76

积分

VIP会员

积分
76
发表于 2017-7-20 20:48:54 | 显示全部楼层
1.8S   0.5S  2.OUT T63 K1052  3.m8013为1S的时钟信号,信号接通接通一次,计数器计数一次,一直计数10次  4.RST  C/T   

点评

T63做不了10.52秒哦,再想想  发表于 2017-7-21 11:00
回复

使用道具 举报

0

主题

48

回帖

457

积分

VIP会员

积分
457
发表于 2017-7-20 21:40:58 | 显示全部楼层
(1)8秒     0.5秒     (2) t200  k1052      (3)  常开上升沿经m8013输出T0号时间定时器,定0.1秒(4)断开线圈,RST(5)

点评

第三题是C0哦,c是计数器  发表于 2017-7-21 11:07
回复

使用道具 举报

0

主题

48

回帖

457

积分

VIP会员

积分
457
发表于 2017-7-20 22:00:02 | 显示全部楼层
李国丰

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

不对哦,12步这里T0动作的时候也会断开前面保持的条件的,T1实现不了计时的  发表于 2017-7-21 11:12
回复

使用道具 举报

0

主题

18

回帖

60

积分

VIP会员

积分
60
发表于 2017-7-21 11:42:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 921669044 于 2017-7-21 22:41 编辑

1. 8   0.5     2.  T201  K1052     3.一秒接通断开一次,计数十次
4.rest  c   rest    t   5.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

马工,定时器不用复位指令的,断开接通的条件,定时器就会自动复位的  发表于 2017-7-25 09:02
回复

使用道具 举报

0

主题

48

回帖

457

积分

VIP会员

积分
457
发表于 2017-7-21 19:52:55 | 显示全部楼层
、定时器和计数器的认识及使用

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

可以的  发表于 2017-7-25 11:21
回复

使用道具 举报

0

主题

56

回帖

296

积分

VIP会员

积分
296
发表于 2017-7-26 23:10:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 358157830 于 2017-7-26 23:59 编辑

1.T12 /5秒,T235/0.5秒
2. 选用TO{100MS} K1052
3. 上升沿 M8013 是时钟脉冲特殊指令1秒1脉冲,C0计数10次。
4. 一般用的定时器是不需要复位,接通计时,断开归零,积算定时器需要复位。计数器分两种累加和双向加减计数。都是需要复位置零。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

2题用t0做不了10,。53秒哦,需要用到10ms类型的,再想想,还有程序计数的信号最好用T1做,刚好一个循环  发表于 2017-7-27 10:08
回复

使用道具 举报

0

主题

16

回帖

405

积分

VIP会员

积分
405
发表于 2017-7-27 14:52:04 | 显示全部楼层
1、定时器T12 K80其定时时间为____8___秒,定时器T235 K50其定时时间为____50____秒

2、想利用定时器延长时间为10.52秒,试选择定时器,并写出它的设定值。
选择两个定时器,一个定时,一个定秒
3、看程序ldp  m8013   
                out  c0 k10
     表示什么意思?  
M8013是1秒计时器,C0是计数器计数10次
4、详细叙述定时器和计数器的复位方式
计数器或计数器设定的时间或计数到了,输出点断开计时或计数器

点评

杨工,t235是10MS类型的,所以k50不是50秒哦,再想想 第二题需要选那个类型的定时器才能定时10,。52秒呢  发表于 2017-7-28 09:25
回复

使用道具 举报

0

主题

56

回帖

296

积分

VIP会员

积分
296
发表于 2017-7-27 22:14:14 | 显示全部楼层
358157830 发表于 2017-7-26 23:10
1.T12 /5秒,T235/0.5秒
2. 选用TO{100MS} K1052
3. 上升沿 M8013 是时钟脉冲特殊指令1秒1脉冲,C0计数10 ...

2题,理解错了,T200 K1053

点评

好的,  发表于 2017-7-28 09:26
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|陈胜工控自动化 ( 鄂ICP备16011018号 )

GMT+8, 2024-5-18 13:20 , Processed in 0.128568 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表