这里采用变频器品牌为易能EDS800(若为其他品牌此内容仅供参考)。 常见控制方式有多段速控制、模拟量控制、通讯控制,下面着重介绍这三种方式的实现方法,每种方式都附带小程序供参考; 首先按照每种方式的接线图接好线路,确认无误后开始设置参数,设置详细内容参见说明书与下面小程序的注释。
=================================
一、多段速控制
接线图
3G:http://csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11022&extra=page%3D1
FX3U:http://csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11059&extra=page%3D1
参数设置:参考易能变频器EDS800系列使用手册; 1、首先设置(P30页) F0.02=2 运行命令由端子控制并且键盘ST0P命令有效
2、设置X1,X2、X3为多段速端子。(P39页) F5.00=1 设置X1端子为多段速控制端子1 F5.01=2 设置X2端子为多段数控制端子2 F5.02=3 设置X3端子为多段数控制端子3 注意:上图中FWD为正转启动。X1、X2、X3三个端子可以控制8端速度(三个端子组合接通)。参数F2.30-F2.44分别设置第1-16段变频器的频率(可采用默认的频率)。 多段速程序: 注意:当X6与X7同时接通时,变频器频率为多段速3设置的速度。 =================================
----------- 2.1、 3G
------------2.2、 FX3U+ON-3A
-------------2.2、 FX3U+4AD+2DA
-------------------------------------------------------------
2.1、3G模拟量
参数设置:F0.00=4 设置频率输入通道为VCI模拟量电压控制 F0.02=0 设置运行命令为操作键盘控制(模拟量控制前须手动启动变频器) 模拟量控制程序:
通过改变D0(0-50HZ)的值,经过运算后,将对应的模拟量值输出到DA0中,便可以改变变频器的频率。 ------------------------------------------------------------- 2.2、 FX3U+0N-3A
------------------------------------------------------------- 2.3、FX3U+4AD+2DA
参数设置:F0.00=4 设置频率输入通道为VCI模拟量电压控制 F0.02=0 设置运行命令为操作键盘控制(模拟量控制前须手动启动变频器) 模拟量控制程序: =================================
-------- 3.1、 3G
---------3.2、FX3U+485BD
-------------------------------------------------------------
3.1、 3G通讯
参数设置:(上位机PLC与下位机变频器通讯参数要一致,这里设置通讯参数为9600 8 1 偶;从站地址设为1) F0.00=10 设置频率输通道为串行口给定 F0.02=4 设置运行命令为串行口命令控制(键盘STOP命令有效) F2.14=13 设置通讯参数为9600 8 1 偶 F2.15=1 设置变频器本机从站地址为1 注意:禁止设置F2.53的参数,如若强行设置,后果自负。望大家理解支持! 通讯控制测试程序1: file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
通讯测试程序2:
通讯综合程序:PLC控制易能变频器启动、停止、改变频率、读取当前变频器状态。
------------------------------------------------------------------------------- 3.2、 FX3U+485bd
参数设置:(上位机PLC与下位机变频器通讯参数要一致,这里设置通讯参数为9600 8 1 偶;从站地址设为1) F0.00=10 设置频率输通道为串行口给定 F0.02=4 设置运行命令为串行口命令控制(键盘STOP命令有效) F2.14=13 设置通讯参数为9600 8 1 偶 F2.15=1 设置变频器本机从站地址为1 注意:禁止设置F2.53的参数,如若强行设置,后果自负。望大家理解支持!
通讯测试程序:
下一步:
http://csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10974&extra=page%3D1
|