找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
查看: 2043|回复: 0

6-2、台达变频器

[复制链接]
发表于 2019-3-5 10:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达变频器
台达变频器使用手册下载地址http://bbs.csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9939&extra=page%3D1
目录:
一、多段速控制
二、模拟量控制
三、通讯控制
========================================================
、多段速控制
1)、接线图见

2)、参数设置:
设置P01=01  运转指令由外部端子控制,键盘STOP键有效。
P38=00 设置多功能端子M0为正转/停止
P40=06 设置多功能端子M3为多段速指令1
P41=07 设置多功能端子M4为多段速指令2
P42=08 设置多功能端子M5为多段速指令3
P17-P23分别设置第一到第七段频率的设定
注意:M3、M4、M5三个端子的通断组合成为7个状态,分别控制7段频率。
(3)参考程序如下:


=================================
、模拟量控制
(1)、接线图见
(2)参数设置:
设置P00=01  主频率输入由模拟信号0-10V输入(AVI)
设置P01=00  运转指令数字操作器控制(模拟量控制前须手动启动变频器)
(3)参考程序
目录
3.1、3G款程序
3.2、FX3U+0N-3A程序
3.3、FX3U+4AD+2DA程序

3.1、3G款程序

---------------------------------------------
3.2、FX3U+0N-3A程序
----------------------------------------------
3.3、FX3U+4AD+2DA程序

=================================
、通讯控制

1)接线图

上面右图为台达伺服通讯口,其中3、4分别为485通讯的B-、A+。
2)参数设置
      
             设置P00=03  主频率由通讯输入(RS485
             P01=03   运转指令由通信输入控制,键盘STOP键有效
             P88=01   设置MODBUS通讯变频器站号为1
             P89=01   数据传输速度为9600bps
             P92=04   通讯数据格式为MODBUS TRU模式,参数为8 1 E
首先我们查阅台达VFD-M型号的变频器使用手册,在4-57页我们看见如下图的通信协议的参数地址定义。其中2000H地址是对驱动器的命令,例如启动,停止等。2001H为对驱动器的频率命令,0-5000H对应频率0-50HZ。
下面我们通过计算得到启动命令为12H,即是启动正方向指令(10010)
转换为十六进制为H12。停止命令为1H

3)参考程序
目录
3.1、3G程序
3.2、FX3U+485BD程序
-----------------------------------------------
3G款程序:
程序1:单独控制变频器启停。

程序2:在控制启停的基础上加上频率控制。
-----------------------------------------------
FX3U+485BD款程序:








本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×