找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
查看: 2822|回复: 0

6-1、易能变频器

[复制链接]
发表于 2019-3-5 10:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里采用变频器品牌为易能EDS800(若为其他品牌此内容仅供参考)。
常见控制方式有多段速控制、模拟量控制、通讯控制,下面着重介绍这三种方式的实现方法,每种方式都附带小程序供参考;
首先按照每种方式的接线图接好线路,确认无误后开始设置参数,设置详细内容参见说明书与下面小程序的注释。
目录1

一、多段速控制

二、模拟量控制

三、通讯控制

=================================
一、多段速控制


接线图
3G:http://csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11022&extra=page%3D1
FX3U:http://csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11059&extra=page%3D1

参数设置:参考易能变频器EDS800系列使用手册;
1、首先设置(P30页)
F0.02=2 运行命令由端子控制并且键盘ST0P命令有效

2、设置X1,X2、X3为多段速端子。(P39页)
            F5.00=1    设置X1端子为多段速控制端子1
            F5.01=2    设置X2端子为多段数控制端子2
            F5.02=3    设置X3端子为多段数控制端子3
注意:上图中FWD为正转启动。X1、X2、X3三个端子可以控制8端速度(三个端子组合接通)。参数F2.30-F2.44分别设置第1-16段变频器的频率(可采用默认的频率)。
多段速程序:
注意:当X6与X7同时接通时,变频器频率为多段速3设置的速度。
=================================
二、模拟量控制
目录2:
----------- 2.1、   3G

------------2.2、   FX3U+ON-3A

-------------2.2、   FX3U+4AD+2DA

-------------------------------------------------------------
                   2.1、3G模拟量
参数设置:F0.00=4  设置频率输入通道为VCI模拟量电压控制
          F0.02=0  设置运行命令为操作键盘控制(模拟量控制前须手动启动变频器)
模拟量控制程序:

     
通过改变D0(0-50HZ)的值,经过运算后,将对应的模拟量值输出到DA0中,便可以改变变频器的频率。
-------------------------------------------------------------
             2.2、 FX3U+0N-3A


             2.3、FX3U+4AD+2DA

参数设置:F0.00=4  设置频率输入通道为VCI模拟量电压控制
          F0.02=0  设置运行命令为操作键盘控制(模拟量控制前须手动启动变频器)
模拟量控制程序:
=================================
三、通讯控制
目录3:
-------- 3.1、 3G
---------3.2、FX3U+485BD
-------------------------------------------------------------
                        3.1、 3G通讯

参数设置:(上位机PLC与下位机变频器通讯参数要一致,这里设置通讯参数为9600 8 1 偶;从站地址设为1)
F0.00=10  设置频率输通道为串行口给定
F0.02=4   设置运行命令为串行口命令控制(键盘STOP命令有效)
           F2.14=13  设置通讯参数为9600 8 1 偶
           F2.15=1   设置变频器本机从站地址为1
注意:禁止设置F2.53的参数,如若强行设置,后果自负。望大家理解支持!
通讯控制测试程序1:
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png


通讯测试程序2:

通讯综合程序:PLC控制易能变频器启动、停止、改变频率、读取当前变频器状态。

-------------------------------------------------------------------------------
               3.2、 FX3U+485bd
http://csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10974&extra=page%3D1










本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|陈胜工控自动化 ( 鄂ICP备16011018号 )

GMT+8, 2024-11-23 17:36 , Processed in 0.083979 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表