台达变频器
台达变频器使用手册下载地址:http://bbs.csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9939&extra=page%3D1目录: 一、多段速控制 二、模拟量控制 三、通讯控制 ======================================================== (1)、接线图见
(2)、参数设置: 设置P01=01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP键有效。 P38=00 设置多功能端子M0为正转/停止 P40=06 设置多功能端子M3为多段速指令1 P41=07 设置多功能端子M4为多段速指令2 P42=08 设置多功能端子M5为多段速指令3 P17-P23分别设置第一到第七段频率的设定 注意:M3、M4、M5三个端子的通断组合成为7个状态,分别控制7段频率。 (3)参考程序如下:
================================= (1)、接线图见 (2)参数设置: 设置P00=01 主频率输入由模拟信号0-10V输入(AVI) 设置P01=00 运转指令数字操作器控制(模拟量控制前须手动启动变频器) (3)参考程序 目录 3.1、3G款程序 3.2、FX3U+0N-3A程序 3.3、FX3U+4AD+2DA程序
3.1、3G款程序
--------------------------------------------- 3.2、FX3U+0N-3A程序 ---------------------------------------------- 3.3、FX3U+4AD+2DA程序
=================================
(1)接线图
上面右图为台达伺服通讯口,其中3、4分别为485通讯的B-、A+。 (2)参数设置 设置P00=03 主频率由通讯输入(RS485) P01=03 运转指令由通信输入控制,键盘STOP键有效 P88=01 设置MODBUS通讯变频器站号为1 P89=01 数据传输速度为9600bps P92=04 通讯数据格式为MODBUS TRU模式,参数为8 1 E 首先我们查阅台达VFD-M型号的变频器使用手册,在4-57页我们看见如下图的通信协议的参数地址定义。其中2000H地址是对驱动器的命令,例如启动,停止等。2001H为对驱动器的频率命令,0-5000H对应频率0-50HZ。 下面我们通过计算得到启动命令为12H,即是启动正方向指令(10010) 转换为十六进制为H12。停止命令为1H。
(3)参考程序 目录 3.1、3G程序 3.2、FX3U+485BD程序 ----------------------------------------------- 3G款程序: 程序1:单独控制变频器启停。
程序2:在控制启停的基础上加上频率控制。 ----------------------------------------------- FX3U+485BD款程序:
|