8-2、威伦通触摸屏 我们这里讲解的是威伦通触摸屏与三菱PLC的简单通讯实例。 首先我们认识一下威伦通触摸屏:
电源供电:
触摸屏程序下载采用的是USB口,下载程序。 触摸屏与PLC通讯:我们这里采用的是COM2口的485通讯(使用PLC下载线即可); 串口针脚图:
注意:若要采用232通讯,则需选择COM1,并且接线管脚为5,6,9。
下面组态一个按钮控制一个灯得程序: 1、打开EasyBuilder Pro威伦通触摸屏软件,在1处选择触摸屏相对应的型号,然后确定。
2、进入后会弹出系统参数设置窗口,我们这里电点击1处,新增一个设备。
3、在设备属性窗口中,在1处选择PLC类型为FX3U/3G,我们这里使用的是CX3G,若是其他型号,只需选择相对应的型号即可。在2处选择接口类型为RS485-2W,这里使用485通讯。在3处设置通讯参数为9600 7 1 E。点击确定完成。
4、接下来选择一个按钮和一个指示灯进行组态,选择1处的按钮弹出新增元件窗口,在2处选择我们设置的PLC型号,这里我们选择FX3U/3G。在3处选择控制的地址为中间继电器M。4处改为0,即为M0。5处设置为切换开关。
5、按照上面的步骤,我们添加一个指示灯,地址为Y0。操作与组态按钮一样,这里不再叙述。 6、按钮和指示灯都添加完成后,点击保存按钮,保存工程。然后在工具菜单中选择编译,进去之后点击开始编译工程。编译完成后,关闭编译窗口。 7、在工具菜单中选择下载,点击下载后,进入程序下载界面,选择用USB下载,其他默认不变,点击下载按钮。下载完成后,我们在触摸屏上看见在软件上组态的画面。 1、打开三菱编程软件,编写一条M0控制Y0输出的程序。下载到PLC中,监控程序。我们可以看见,在触摸屏上按一下按钮M0时,Y0输出,指示灯亮;再按一次M0时,Y0停止输出,指示灯熄灭。
按一下按钮M0:
在按一下按钮M0:
|