9、称重应用

[复制链接]
发表于 2019-3-5 10:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
9、称重应用
本次称重应用属于模拟量范畴,编程方式与温度传感器类似,该称重传感器的量程为0-10KG。



将拨码开关1号拨到ON,2号拨OFF,此时VO输出为0-10v信号,其他信号输出参见附带说明书。

接线图见
称重变送器说明书
技术参数:24VDC         精度:优于0.2%F.S    输出信号: 0-5V   0-10V  4-20ma
输入信号:传感器灵敏度1.0mv/V
输出激励:输出激励电压10V(E+)
工作温度范围: -20—80           工作环境温度: 10%RH--90% RH(无冷凝)
接口定义
  
输入信号
  
接线标识
  
S+
S-
E+
GND
GNDD
  
接线定义
  
信号+
信号-
激励电源+
激励电源-
屏蔽
  
输出信号
  
接线标识
  
24V
GND
IO
VO
GNDD
  
接线定义
  
供电电源+
供电电源-
电流输出
电压输出
屏蔽
档位选择
拨码开关1号拨到OFF时,VO输出0-5V1号拨到ON时,VO输出0-10V
拨码开关1号和2号均拨到OFF时,VO输出0- 5VIO输出4- 20ma
调试方法
零点调整
1:电压调整  首先使系统处于空载状态,调节电压调零电位器(Vzero)来调整零点。用万用表测量输出端V0电压,让示值尽量靠近零点示值。
2:电流调整  首先使系统处于空载状态,调节电流零点电位器(Izero) ,用万用表电流挡测量输出端电流I0,尽量让其靠近4mA
增益调整
1:电压满度调节 将系统加载一定重量值(推荐范围: 80%~ 100%FS),根据所加载重量与最大称量值的比例关系计算输出电压值,用数字万用表监测输出,旋转电压满度电位器(Vspan)调整满度输出。
2:电流满度调节 将系统加载一定重量值(推荐范围: 80%~ 100%FS),根据所加载重量与最大称量值的比例关系计算输出电流值,用数字万用表监测输出,旋转电流满度电位器(Ispan)调整满度输出,尽量让其靠近20mA
复检
使系统处于空载状态,测量零点输出;加载一定重量值,测量输出电压是否符合预期的放大倍数。如果不符,请再次调整。


参考程序
目录
1、 (3G程序)
2、(FX3U+0N-3款程序)
3、 (FX3U+4AD+2DA款程序)
===================================================
1、 (3G程序):

将程序写入PLC运行,按下压力传感器,D0值变化,通过运算,得出的D4为实际的重量值。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2、(FX3U+0N-3款程序):
将程序写入PLC运行,按下压力传感器,D0值变化,通过运算,得出的D6为实际的重量值。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3、 (FX3U+4AD+2DA款程序):
将程序下载到 PLC 运行,监控程序。按压传感器,D0 值变化,通过运算, 得到 D2 的值即为传感器测量出的实际重量。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------