台达变频器 本处使用西门子S7-200PLC控制台达变频器。(其他品牌PLC或者变频器可供参考)。PLC控制变频器的方式有多段速控制,模拟量控制和通讯控制。下面我们将对这三种控制方式进行逐一讲解。 1、多段速控制: (1)、接线图见224XP接线图册 TDBP224XP001 注意:13与14脚为继电器线圈(接线时注意正负)。8-12;7-11;6-10;5-9为继电器的4组常开触点,随意接一组即可。 由于此型号变频器多段速只支持NPN输入,而200PLC输出为PNP,所以无法直接控制。我们可通过中间继电器转接。上面总共有三个继电器,继电器1控制启停,继电器2与3控制3段多段速频率。其中13,14管脚通过PLC输出控制继电器动作。PLC输出,继电器动作,将0V给到M0,M3,M4。 (2)参数设置: 设置P01=01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP键有效。 P38=00 设置多功能端子M0为正转/停止 P40=06 设置多功能端子M3为多段速指令1 P41=07 设置多功能端子M4为多段速指令2 P17-P23分别设置第一到第七段频率的设定 注意:M3、M4两个端子的通断组合成为3个状态,分别控制3段频率。 (3)参考程序如下: 注意:I0.6、I0.7同时接通时,控制的是第三段多段速频率。 2、模拟量控制: (1)、接线图见224XP接线图册 TDBP224XP002 (2)参数设置: 设置P00=01 主频率输入由模拟信号0-10V输入(AVI) 设置P01=00 运转指令数字操作器控制(模拟量改变频率前须手动按下RUN按钮启动变频器) 参考程序如下: 3、通讯控制: (1)、接线图见224XP接线图册 TDBP224XP003 上面图为台达伺服通讯口,其中3、4分别为485通讯的B-、A+。 (2)参数设置 设置P00=03 主频率由通讯输入(RS485) P01=03 运转指令由通信输入控制,键盘STOP键有效 P88=01 设置MODBUS通讯变频器站号为1 P89=01 数据传输速度为9600bps P92=04 通讯数据格式为MODBUS TRU模式,参数为8 1 E 下载安装MODBUS库文件地址 或者联系技术老师下载:QQ1:810968872 QQ2:2673547961 QQ3:2677431529 (3)参考程序 首先我们查阅台达VFD-M型号的变频器使用手册,在4-57页我们看见如下图的通信协议的参数地址定义。其中2000H地址是对驱动器的命令,例如启动,停止等。2001H为对驱动器的频率命令,0-5000H对应频率0-50HZ。 下面我们通过计算得到启动命令为12H,即是启动正方向指令(10010) 转换为十六进制为H12。停止命令为1H。 下面进行程序的编写: 参考程序: 台达变频器使用手册下载地址: 或者联系技术老师下载:QQ1:810968872 QQ2:2673547961 QQ3:2677431529
|