一、S7200与伺服连接转起来有多种方式,包括开关量控制,脉冲控制,模拟量控制和通讯控制,我们这里介绍脉冲控制
二、首先给伺服接线和手动让伺服转起来
台达伺服说明书及接线图纸
链接:http://pan.baidu.com/s/1coZwIi密码:jsbi
伺服操作步骤:
1、恢复出厂设置
a、通电后,P2-08 设置为10,断电重启
b、这时候出现AL-13,伺服报警(报警内容参照说明书报警对照表)
c、把P2-15,设置为0,
P2-16,设置为0
P2-17,设置为0
d、重启以后发现报警取消
2、点动控制
接线:把伺服驱动电源、编码器信号线、伺服动力线接上
参数设置:P2-30,设置为1,P4-05设置为20,按动伺服上箭头或者下箭头,伺服会转起来
3、脉冲控制——采用位置控制模式
参数设置:P1-00,设置为2,脉冲+方向
P1-01,设置为0
P1-44,电子齿轮比,分子
P1-45,电子齿轮比,分母
接线:CN1一共有44个管脚。
其中11与17短接
9为使能信号,14为公共端,与35三个管脚短接接到0V 39为方向正信号,接plc的Q0.4
43为脉冲正信号,接PLC的Q0.0
编程:在PLC里面采用Q0.0,Q0.4脉冲+方向信号进行编程,控制伺服转动
若伺服转动缓慢,请设置电子齿轮比分子,16改为160
三、然后让PLC发脉冲给伺服,接线为Q0.0 Q0.4,具体参照下列课程 20180517s7200与步进电机正反转、速度及位置控制使用
http://bbs.csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9812
后续的课程,如果要系统掌握伺服控制,可以参照伺服手册,学习一下模拟量控制伺服,通讯控制伺服
|