楼主: admin
|
【作业】5、连锁控制: |
发表于 2017-3-6 11:55:43
|
显示全部楼层
点评
第二种方式可能更加适合题目要求
| ||
发表于 2017-3-5 22:16:15
|
显示全部楼层
点评
王工,如果按照您这样的编程方式,其实我们断开启动信号,就停下了,停止按钮是没有意义的
| ||
发表于 2017-3-5 20:22:48
|
显示全部楼层
点评
王工,如果按照您这样的编程方式,其实我们断开启动信号,就停下了,停止按钮是没有意义的
| ||
发表于 2017-3-5 13:27:12
|
显示全部楼层
点评
第一步的起保停M0,用了上升沿,粗心~
| ||
发表于 2017-3-4 22:06:21
|
显示全部楼层
点评
如果按照您这样的编程方式,其实我们断开启动信号,就停下了,停止按钮是没有意义的
| ||
发表于 2017-3-4 21:51:16
|
显示全部楼层
点评
这样写可以的,眭工
| ||
发表于 2017-3-3 22:05:06
|
显示全部楼层
点评
OK,林工,这个没问题
| ||
发表于 2017-3-3 22:02:42
|
显示全部楼层
点评
OK,赵工,这个没问题
| ||