4、模拟量AD输入与温度检测/DA输出及电压输出

[复制链接]
发表于 2019-3-5 10:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟量与温度检测:
这里我们采用温度变送器和温度传感器进行模拟量输入的讲解。(变送器变送范围0-150摄氏度,切勿长时间对温度传感器超量程加热)

            
     

由于不同型号的PLC,模拟量模块接线和编程有区别,请选择对应的设备进行学习:
接线图


参考程序如下:一、3G      二、FX3U+ON-3A      三、FX3U+2AD+2DA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一、3G模拟量
   
首先将变送器给到PLC的模拟量值读出来,通过比例运算,可算出温度传感器的实际感应温度。
   注意:关于PT100的接线,将颜色相同的两根接到变阻器的负端子上,另外一根接到RT上面。

2、模拟量输出:
这里我们手动赋值D0(范围0-10),DA将输出0-10V电压,我们可将其接到电压表或者利用万用表测量DA0和GND之间的电压值。
参考程序:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
二、FX3U+ON-3A
1、模拟量输入:
  
参考程序:这里使用的是FX0N-3A模块,对应量程是0-10V、0-150℃、0-255。
通过温度变送器将传感器的温度信号变为电压信号,通过模拟量通道给到PLC,在PLC中经过运算得到外界实际温度值。
2、模拟量输出:
   这里的模拟输出我们使用万用表直接测得模块输出的电压(也可以接到变频器上对变频器进行频率调节)。
   参考程序:FX0N-3A模拟量输入输出模块,对应量程是0-10V、0-255。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
三、FX3U+4AD+2DA
参考程序:这里使用的是 FX2N-4AD 模块,温度量程为-10V~ +10,-2000~+2000。

通过温度变送器将传感器的温度信号变为电压信号,通过模拟量通道给到
PLC,在 PLC 中经过运算得到外界实际温度
下一步: http://csgkplc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10971&extra=page%3D1