7、伺服
这里介绍的是台达B系列伺服驱动器,下面为实物图。伺服运行方式有很多种,下面介绍基本的位置模式(PLC脉冲+方向控制伺服动作)和速度模式。

伺服驱动器上相关接线端子及操作按键、显示器介绍如下图:

CN1为I/O接线端口,用于PLC输出控制伺服驱动器。
CN2为编码器端口,用于编码器计数反馈伺服电机的运动状态情况。
CN3为通讯端口,CN3带有232与485两种接口,用于PLC通讯方式控制伺服驱动器。
注意:其中CN1有44个针脚,我们根据实际的控制要求,选用合适的针脚接线控制伺服驱动器(详细针脚定义见台达B2手册3-16页)。CN2是已经做好的线,直接插上即可使用。 CN3的通讯端口有232与485两种,具体接线如下图。


基本接线:
接线图
基本伺服操作步骤:

1、恢复出厂设置
  a、通电后,P2-08 设置为10,断电重启
  b、把P2-15,设置为0,
     P2-16,设置为0
     P2-17,设置为0
  c、重新启动

2、点动控制测试
   接线:把伺服驱动电源、编码器信号线、伺服动力线接上。
   参数设置:P2-30设置为1,P4-05设置为20,按动伺服上箭头或者下箭头,伺服会正转或者反转动作。

3、脉冲控制——采用位置控制模式
参数设置:(1)、P1-00,设置为2,脉冲+方向
      (2)、P1-01,设置为0
      (3)、P1-44,电子齿轮比,分子
      (4)、P1-45,电子齿轮比,分母
接线:CN1一共有44个针脚,每个都有编号,接线需按照要求自行焊接:
     (1)、*17、11、35短接
     (2)、*37接plc的Y2,方向
     (3)、*41接PLC的Y0,脉冲
     (4)、* 14为公共端COM,接PLC输出公共端
     (5)、*9为使能信号,短接14
位置控制模式参考程序:在PLC里面采用Y0,Y2脉冲+方向信号进行编程(程序与步进电机脉冲方向控制相同),控制伺服转动若伺服转动缓慢,请设置电子齿轮比分子,16改为160。


4、通讯控制——采用速度控制模式
接线:(1)、* 14为公共端COM,接PLC输出公共端
    (2)、*9为使能信号,短接14
(3)、*17、11、35短接
    (4)、*34、8接到0V
参数设置:       P1-01=2    速度模式
              P2-12=114,P2-13=115  指定多功能端子为SPD模式
              P3-00=1,P3-01=11,P3-02=77 通讯参数为9600 8 1 偶
   CN3线可直接通过USB转232串口线连接到电脑,在电脑上使用串口调试软件向伺服发送数据为  01 10 01 16 00 02 04 A0 0000 00伺服将以A0000000H的速度转动。

台达伺服使用手册下载地址: