8-1、MCGS触摸屏 这里我们介绍MCGS触摸屏与三菱CX3G PLC连接通讯。下面先认识一下MCGS触摸屏。
触摸屏正面
触摸品背面 触摸屏供电:
触摸屏与电脑连接:
触摸屏与三菱PLC连接(PLC下载线):
上面我们了解了触摸屏的供电、下载程序、通讯等功能。下面我们编辑一按钮控制一个指示灯案例。
1、打开MCGS嵌入版组态环境软件,新建一个工程,根据触摸屏型号类型选择相对应的触摸屏型号,点击确定
2、在工作台中选择设备窗口,点击进去
3、点击1处的工具箱,弹出设备工具箱、设备管理窗口。点击2处添加“通用串口父设备”,点击3处添加“三菱FX_系列编程口”添加到子设备。
4、双击子设备设备0--【三菱FX_系列编程口】进入设备编辑窗口。按照顺序1处修改为FX2NCPU.点击2处删除全部通道;点击3处快速连接变量,这时选择默认设备变量连接,点击确定;点击4处确定,全部添加,确定。然后单击保存,关闭设备组态窗口。
5、在工作台界面,选择用户窗口,点击新建窗口,双击进入窗口0,在工具箱中添加一个按钮和一个指示灯。
6、双击按钮,进入属性设置。点击属性操作。在1处数据操作值对象前打上勾,2处选择取反,3处点击问号进入变量选择界面。
7、在变量选择界面,1处选择根据采集信息生成;2处选择M寄存器;3处选择0,即是选择M0。点击4处确定完成。
8、双击指示灯,进入单元属性设置,单击1处,右面会出现一个问号,即2处。点击2处选择连接变量为Y0。操作与连接变量M0一样的。然后点击确定完成。
9、在菜单栏中,点击工具,选择下载配置,进入下载配置界面。1处选择连机运行,2处选择USB通讯,然后3处点击工程下载。下载完成后,4处点击启动运行,这是触摸屏进入运行状态。
10、在三菱编程软件中编写一个按钮M0控制一个输出Y0的程序,下载到PLC中,监控程序,连接上触摸屏与PLC的通讯线。按一下触摸屏的按钮,M0将接通,Y0输出,指示灯亮。再按一下,M0将断开,Y0停止输出,指示灯熄灭。
第一次按下按钮:
第二次按下按钮:
MCGS软件与教程手册下载地址: |