6、易能变频器

[复制链接]
发表于 2019-3-16 09:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
易能变频器
   我们这里使用的是易能变频器,PLC控制变频器的方式有多段速控制、模拟量控制以及通讯控制。下面我们逐一对这三种控制方式进行讲解。
1、多段速控制
1)、接线图见224XP接线图册 YNBP224XP001
  • 参数设置:参考易能变频器EDS800系列使用手册;

  • 首先设置(P30页)
    F0.02=2  运行命令由端子控制并且键盘ST0P命令有效
  • 设置X1、X2、X3、X4为多段速端子。(P39页)
                F5.00=1    设置X1端子为多段速控制端子1
                F5.01=2    设置X2端子为多段数控制端子2
                F5.02=3    设置X3端子为多段数控制端子3
    注意:上图接线中FWD为正转/停止命令。X1、X2、X3三个个端子可以控制8段速度(三个端子组合接通)。参数F2.30-F2.37分别设置第1-8段变频器的频率(根据实际情况设定)。

  • 程序:接通按钮I0.6输出Q0.1变频器正转启动,I0.7、I1.0、I1.1分别接通Q0.2、Q0.3、Q0.4改变频率。
    注意:I0.7I1.0同时接通时,变频器频率为多段速3设置的频率。

  • 模拟量控制
    1)、接线图见224XP接线图册 YNBP224XP002(这里使用0-10V电压模拟量信号)

  • 参数设置:
    F0.00=4  设置频率输通道为电压模拟量设定
    F0.02=0  设置运行命令为操作键盘控制(模拟量改变频率前须手动按下RUN按钮启动变频器)。
    3)模拟量(DA转换)控制程序:改变VW200(0-32000)的值便会对应输出0到10V电压信号给变频器对应0-50HZ频率。
    3、通讯MODBUS控制(使用PORT1口)

  • 、接线图见224XP接线图册 YNBP224XP003
    (2)参数设置:(上位机PLC与下位机变频器通讯参数要一致,这里设置通讯参数为9600 8 1 偶;从站地址设为1)
                  
    F0.00=10  设置频率输通道为串行口给定
    F0.02=4   设置运行命令为串行口命令控制(键盘STOP命令有效)
                F2.14=13  设置通讯参数为9600 8 1 偶
                F2.15=1   设置变频器本机从站地址为1
    注意:禁止设置F2.53的参数,如若强行设置,后果自负。望大家理解支持!
    3)下载安装MODBUS库文件地址
    或者联系技术老师下载:QQ1810968872  QQ22673547961  QQ32677431529
    4)程序:网络1将启动和初始频率传送到相应寄存器;网络2为通讯参数的设定;网络3是向变频器操作命令字地址2000H写入操作命令(5为启动,6为停止);网络4是向变频器串口频率地址2001H写入频率值(0-5000对应0-50hz)。