7、台达变频器

[复制链接]
发表于 2019-3-16 12:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达变频器
本处使用西门子S7-200PLC控制台达变频器。(其他品牌PLC或者变频器可供参考)。PLC控制变频器的方式有多段速控制,模拟量控制和通讯控制。下面我们将对这三种控制方式进行逐一讲解。
1、多段速控制:
1)、接线图见224XP接线图册 TDBP224XP001
   注意:1314脚为继电器线圈(接线时注意正负)。8-127-116-105-9为继电器的4组常开触点,随意接一组即可。
由于此型号变频器多段速只支持NPN输入,而200PLC输出为PNP,所以无法直接控制。我们可通过中间继电器转接。上面总共有三个继电器,继电器1控制启停,继电器23控制3段多段速频率。其中13,14管脚通过PLC输出控制继电器动作。PLC输出,继电器动作,将0V给到M0M3M4
2)参数设置:
设置P01=01  运转指令由外部端子控制,键盘STOP键有效。
P38=00  设置多功能端子M0为正转/停止
P40=06  设置多功能端子M3为多段速指令1
P41=07  设置多功能端子M4为多段速指令2
P17-P23分别设置第一到第七段频率的设定
注意:M3M4两个端子的通断组合成为3个状态,分别控制3段频率。
3)参考程序如下:
注意:I0.6I0.7同时接通时,控制的是第三段多段速频率。
2、模拟量控制:
1)、接线图见224XP接线图册 TDBP224XP002
2)参数设置:
设置P00=01  主频率输入由模拟信号0-10V输入(AVI
设置P01=00  运转指令数字操作器控制(模拟量改变频率前须手动按下RUN按钮启动变频器)
  • 参考程序如下:
    3、通讯控制:
    1)、接线图见224XP接线图册 TDBP224XP003
    上面图为台达伺服通讯口,其中3、4分别为485通讯的B-、A+。
    2)参数设置
             设置P00=03   主频率由通讯输入(RS485
                 P01=03   运转指令由通信输入控制,键盘STOP键有效
                 P88=01   设置MODBUS通讯变频器站号为1
                 P89=01   数据传输速度为9600bps
                 P92=04   通讯数据格式为MODBUS TRU模式,参数为8 1 E
    下载安装MODBUS库文件地址
    或者联系技术老师下载:QQ1810968872  QQ22673547961  QQ32677431529
    3)参考程序
    首先我们查阅台达VFD-M型号的变频器使用手册,在4-57页我们看见如下图的通信协议的参数地址定义。其中2000H地址是对驱动器的命令,例如启动,停止等。2001H为对驱动器的频率命令,0-5000H对应频率0-50HZ
    下面我们通过计算得到启动命令为12H,即是启动正方向指令(10010
    转换为十六进制为H12。停止命令为1H
    下面进行程序的编写:
    参考程序:
    台达变频器使用手册下载地址:
    或者联系技术老师下载:QQ1810968872  QQ22673547961  QQ32677431529