找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
查看: 2937|回复: 0

8、伺服

[复制链接]
发表于 2019-3-16 12:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服
我们这里介绍的是台达B系列伺服驱动器,下面为实物图。伺服运行方式有很多种,下面介绍基本的最基本位置模式。
伺服驱动器上相关接线端子及操作按键、显示器介绍如下图:
CN1I/O接线端口,用于PLC输出控制伺服驱动器。
CN2为编码器端口,用于编码器计数反馈伺服电机的运动状态情况。
CN3为通讯端口,CN3带有232485两种接口,用于PLC通讯方式控制伺服驱动器。
注意:其中CN144个针脚,我们根据实际的控制要求,选用合适的针脚接线控制伺服驱动器(详细针脚定义见台达B2手册3-16页)。CN2是已经做好的线,直接插上即可使用。 CN3的通讯端口有232485两种,具体接线如下图。
基本接线:
如下图中的左边端子L1cL2c接入220V电源,然后L1c短接到R,再把 L2c短接到S,伺服电机动力线接UVW(注意颜色与电机接头线一致),编码器线插头插入CN2口。
基本接线:
如下图中的左边端子L1cL2c接入220V电源,然后L1c短接到R,再把 L2c短接到S,伺服电机动力线接UVW(注意颜色与电机接头线一致),编码器线插头插入CN2口。
接线图见224XP接线图册 SF224XP001

伺服操作步骤:
  • 恢复出厂设置:
       a、通电后,P2-08 设置为10,断电重启
       b、这时候出现AL-13,伺服报警(报警内容参照说明书报警对照表)
       c、(1)、P2-15,设置为0
        (2)、P2-16,设置为0
        (3)、P2-17,设置为0
       d、重启以后发现报警取消

    2、点动控制:
       a、接线:把伺服驱动电源、编码器信号线、伺服动力线接上
       b、参数设置:P2-30,设置为1,P4-05设置为20,按动伺服上箭头或者下箭头,伺服会转起来。
    3、脉冲控制——采用位置控制模式
        a、参数设置:(1)、P1-00,设置为2,脉冲+方向
              (2)、P1-01,设置为0
              (3)、P1-44,电子齿轮比,分子
              (4)、P1-45,电子齿轮比,分母
    b、接线:CN1一共有44个管脚:
    1)、11与17短接
    2)、9为使能信号,14为公共端,与35三个管脚短接后接到PLC 的0V
    3)、39为方向正信号,接PLC的Q0.2
    4)、43为脉冲正信号,接PLC的Q0.0
             
        c、程序编写(参考控制步进电机程序,PWM):在PLC中采用脉冲(Q0.0)+方向(Q0.2)方式进行编写程序(若使用运动控制库则方向接Q0.4)。若伺服电机转动缓慢,请调大电子齿轮比,参数设置对应P1-44和P1-45。
    注意:电子齿轮比的理解:就是将PLC发送给伺服的脉冲数乘以“电子齿轮比”,用所得的结果与编码器的反馈脉冲数进行比较产生控制行为。
    台达伺服使用手册下载地址:
    或者联系技术老师下载:QQ1810968872  QQ22673547961  QQ32677431529

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|陈胜工控自动化 ( 鄂ICP备16011018号 )

GMT+8, 2024-11-22 01:25 , Processed in 0.083011 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表