MCGS触摸屏 我们这里讲解的是昆仑通态(MCGS)触摸屏与西门子S7-200PLC连接与控制。 下面我们先了解一下MCGS触摸屏。 触摸屏正面: 触摸品背面: 触摸屏供电: 触摸屏与电脑连接: 触摸屏与PLC连接:(我们已经配备了MCGS与PLC的通讯线,不需要自行焊接。) 下面我们编辑一按钮控制一个指示灯案例。 1、打开MCGS嵌入版组态环境软件,新建一个工程,根据触摸屏型号类型选择相对应的触摸屏型号,点击确定。 2、在工作台中选择设备窗口,点击进去 3、点击1处的工具箱,弹出设备工具箱、设备管理窗口,点击2处添加通用串口父设备,点击3处添加西门子_S7200PPI添加到子设备。 4、双击子设备设备0--【西门子_S7200PPI】进入设备编辑窗口。按照顺序点击1处删除全部通道;点击2处快速连接变量,这时选择默认设备变量连接,点击确定;点击3处确定,全部添加,确定。然后单击保存,关闭设备组态窗口。 5、在工作台界面,选择用户窗口,点击新建窗口,双击进入窗口0,在工具箱中添加一个按钮和一个指示灯。 6、双击按钮,进入属性设置。点击属性操作。在1处数据操作值对象前打上勾,2处选择取反,3处点击问号进入变量选择界面。 7、在变量选择界面,1处选择根据采集信息生成;2处选择M寄存器;3处选择0;4处选择通道的第00位。即是选择M0.0。点击确定完成。 8、双击指示灯,进入单元属性设置,单击1处,右面会出现一个问号,即2处。点击2处选择连接变量为Q0.0。操作与连接变量m0.0一样的。然后点击确定完成。 9、在菜单栏中,点击工具,选择下载配置,进入下载配置界面。1处选择连机运行,2处选择USB通讯,然后3处点击工程下载。下载完成后,4处点击启动运行,这是触摸屏进入运行状态。 10、在西门子编程软件中编写一个按钮M0.0控制一个输出Q0.0的程序,下载到PLC中,监控程序,连接上触摸屏与PLC的通讯线。按一下触摸屏的按钮,M0.0将接通,Q0.0输出,指示灯亮。再按一下,M0.0将断开,Q0.0停止输出,指示灯熄灭。 MCGS触摸屏软件与教程使用手册下载地址: 或者联系技术老师下载:QQ1:810968872 QQ2:2673547961 QQ3:2677431529
|